消防主機線路盤常見的故障解決方法

文章來自:利達消防設備 發布時間:2019-12-06 16:19

消防主機線路盤常見的故障解決方法
  ◆總線盤不能登錄

  處理方法:

  ①檢查485-1的A、B端子是否接反;

  ②單獨與主機連接,是否能登錄;

  ③重新設置總線盤地址;

  ④總線盤損壞,更換總線盤。

  ◆多線盤輸出故障

  處理方法:

  ①檢查終端器的接線是否正確,可以在輸出端并接一只4.7K電阻;

  ②多線盤的驅動板損壞,更換多線盤的驅動板。

  ◆主機內部總線盤、多線盤等均不登錄

  處理方法:

  ①檢查485-1的A、B端子是否接反;

  ②檢查各個盤之間的485接線是否正常,檢查485接線是否斷路、短路;

  ③各個盤單獨與主機連接,是否能登錄;

  ④通訊卡485接口損壞,更換通訊卡。